电线电缆出现故障应选用哪些精确定点方法来解决?
随着现在社会的发展进步,越来越多的建筑需要质量或者品牌更好的电线电缆产品,因为只有选择好的电线电缆产品才能保证后面的生活以及工作不会有不必要的麻烦,那么很早之前选择非标电线电缆的地方一旦发生了线缆故障怎么办呢?那么您又知道电缆的故障分为几种吗?下面爬山虎线缆公司小编为您整理发布下关于电线电缆出现故障应选用哪些精确定点方法来解决?
一、电线电缆故障分类
可根据电缆发生的位置分为电缆主绝缘故障和电缆外护套故障。在电缆主绝缘故障的基础上,进一步分为:低阻接地故障、低阻短路故障、断线故障、高阻接地故障、高阻短路故障、闪络型故障、泄露型故障、间歇型故障等。
不同电缆故障应选用哪些精确定点方法
常规电缆故障精确定点方法一共有三种:
第一种:声磁同步法,如T16/9的声磁时间差法,适合于大多数高低阻电缆故障;
第二种:跨步电压法,如ESG80,适合于380V低压电缆接地故障或外护套接地故障;
第三种:音频法,包括音频绞合法和最小扭曲法,如FL200死接地故障定位系统,适合于电缆故障相间绝缘电阻或相对地绝缘电阻在0.00-10.00欧姆时的死接地(也叫零电阻故障)。
如何根据故障电缆泄漏电流值来控制升压范围
通常电缆发生故障后,电缆运行单位希望给故障电缆施加适中的脉冲高压。主要的考虑是,如果施加的脉冲高压过高,可能会缩短电缆运行寿命;如果施加的脉冲高压过低,又无法彻底击穿故障点。因此选择合适的升压范围非常重要。那么具体该如何操作呢
一般情况下,为了测得合适的升压范围,在故障性质判断环节中,我们需要测量电缆故障点剩余绝缘能承受的最高电压(残压)。具体测试残压时,就是在绝缘测试中,高压单元的电压表指针挂不住、电流表指针突然偏转时的最高施加电压。一般在故障预定位或精确定点时,建议升压范围为残压的1.0-1.5倍以内。
花猫写作平台拥有一帮喜欢读书、喜欢写作、喜欢分享传播正能量的朋友每天与你一起学习成长,在这里你不仅仅是收获知识。转载请联系花猫说(id:hmshuyouquan)进行授权转载。
|