找回密码
 立即注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

关闭

花猫说热搜

思维 教育 情感 金融 职场 财经 管理

广告为用户自主发布,请自行甄别真假。

首页 发布中心 免费SEO 知道为什么单芯电缆一般不能采取两端直接接地吗?

知道为什么单芯电缆一般不能采取两端直接接地吗?

爬山虎线缆 2022-4-8 09:08:17 IP:- 中国北京
知道为什么单芯电缆一般不能采取两端直接接地吗?

通常三芯电缆都采用两端接地方式,因为在电缆运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在电缆金属屏蔽层两端基本上没有感应电压。(一般为35kV及以下电压等级的电缆)。而单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。



感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。



单芯电缆一般不能采取两端直接接地



单芯电缆两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。高压单芯电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求采取特殊的接地方式。 一般应按照具体线路选择不同的接地方式,常用的方式有:





1. 金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地;



2. 金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地;



3. 金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地;



4. 金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若干个护层交叉互联接地,另一端金属屏蔽层直接接地。



5. 金属屏蔽层两端直接接地(仅适用于短电缆和小负载电缆)。







爬山虎线缆有限公司位于河北宁晋小河庄工业园区,紧靠308国道,青银高速,交通十分便捷。我公司资金技术实力雄厚,现有固定资产1亿多元,厂房占地面积3万余平。于北京有库房占地5000平,现货库存充足!现我公司采用国际先进辐照交联技术及设备,其中YJV YJV22 库存充足,可以定做YJV(FE) YJV22(FE) WDZYJY WDZNYJY WDZB YJY NHYJV KVV 等各种型号电线电缆,我公司承诺所有产品全部符合国家标准,是您值得信赖的国标线缆生产厂家,欢迎新老客户咨询-13020046197


花猫写作平台拥有一帮喜欢读书、喜欢写作、喜欢分享传播正能量的朋友每天与你一起学习成长,在这里你不仅仅是收获知识。转载请联系花猫说(id:hmshuyouquan)进行授权转载。
鳄鱼·宝宝 IP:- 中国北京
2022-4-8 09:09:30

举报

不错不错!我学历低,只能这么给你评价吧。
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册 |
发帖

4

粉丝关注

519

主题发布

严禁黄赌毒、黑五类及违法信息,违者封号处理,已充值猫粮无法退还,请充值前确认,量大可开通VIP会员(每天5篇);请联系QQ2444830518。
花猫写作网-让你的每一个文字都有价值! 立即登录 立即注册