4*35铜芯电缆/铝芯电缆带动多大千瓦以及他们的区别

4*35的铜芯电缆能带74千瓦。

35平方的铜线安全载流量为132A。根据功率公式可计算132A对应的功率为:  P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x132x0.85  =74kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。



而35平方的铝芯电缆明线敷设安全截流量约120A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带60KW。”





铜芯电缆和铝芯电缆的区别



电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。



载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右

电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。

发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。

能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。

抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。

延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。

强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。

抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。

稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。

施工方便:

①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;

②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;

③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。







爬山虎线缆有限公司位于河北宁晋小河庄工业园区,紧靠308国道,青银高速,交通十分便捷。我公司资金技术实力雄厚,现有固定资产1亿多元,厂房占地面积3万余平。于北京有库房占地5000平,现货库存充足!现我公司采用国际先进辐照交联技术及设备,其中YJV YJV22 库存充足,可以定做YJV(FE) YJV22(FE) WDZYJY WDZNYJY WDZB YJY NHYJV KVV 等各种型号电线电缆,我公司承诺所有产品全部符合国家标准,是您值得信赖的国标线缆生产厂家,欢迎新老客户咨询-13020046197




花猫写作平台拥有一帮喜欢读书、喜欢写作、喜欢分享传播正能量的朋友每天与你一起学习成长,在这里你不仅仅是收获知识。转载请联系花猫说(id:hmshuyouquan)进行授权转载。
892526451 IP:- 中国上海
2022-7-11 09:52:15

举报

发现你最近更新的挺快的啊,继续加油。
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册 |
发帖

4

粉丝关注

522

主题发布

严禁黄赌毒、黑五类及违法信息,违者封号处理,已充值猫粮无法退还,请充值前确认,量大可开通VIP会员(每天5篇);请联系QQ2444830518。
花猫写作网-让你的每一个文字都有价值! 立即登录 立即注册